교회 음향을 위한 전기 상식
교회 음향 시스템의 성능과 안정성은 공급되는 전기의 품질에 의해 결정됩니다. 목사님, 장로님, 그리고 음향 봉사자분들께서 교회 음향의 고질적인 문제를 이해하고 해결하는 데 도움이 되도록 이번 글은 공학적 내용을 알기 쉽게 정리해 드리겠습니다.
특히 스피커에서 잡음이 자주 발생하거나 상시로 나는 교회, 오래된 단독건물의 교회로 전기 계통도 같이 오래된 경우, 오래된 상가에 있는 교회, 시골지역 교회에 계신 분들은 전기로 인한 음향 문제를 많이 겪고 있고, 그 외에도 전기로 인한 문제가 많기에 이 글을 잘 읽어 주시기 바랍니다. 또한 새로 신축하려는 교회도 미리 이런 전기 상식은 반드시 알고 설계에 반영하도록 하시기 바랍니다.
——————————————————————————–
1. 전기는 소리를 만드는 ‘원재료’입니다
많은 분이 전기를 단순히 기기를 켜는 동력으로만 생각하시지만, 전문 음향 환경에서 전기는 소리의 해상도와 질감을 결정하는 가장 근본적인 원재료입니다. 깨끗한 원두에서 맛있는 커피가 나오듯, 깨끗한 전기가 공급되어야만 잡음 없는 맑은 소리가 나옵니다.
1)깨끗한 전기란 무엇인가?
정상적인 전기는 일정한 파동(사인파=정현파)을 그리며 흐릅니다. 하지만 여러 요인으로 인해 이 파동이 일그러지거나 잡음이 섞이게 되는데(비정현파), 이를 정화한 것이 깨끗한 전기입니다.
- 불순물이 없는 상태 (노이즈 제거): 전력망에는 가전제품, 전등, 모터 등에서 발생한 고주파 잡음(RF/HF)이 섞여 있습니다. 깨끗한 전기는 이러한 고주파 불순물이 걸러진 상태를 뜻합니다.
- 흔들림 없는 전압 (전압 안정화): 전압이 갑자기 낮아지면 소리의 힘(펀치감)이 사라지고, 너무 높으면 기기가 손상됩니다. 깨끗한 전기는 전압 변동 폭이 매우 적고 안정적입니다.
- 안전한 배출구 확보 (정확한 접지): 전기는 흐른 뒤 땅으로 빠져나갈 통로가 필요합니다. 이 통로(접지)가 깨끗해야 기기 내부의 잔류 전기가 소음에 섞이지 않고 잘 빠져나갑니다
2)왜 음향에는 ‘깨끗한 전기’가 필요한가?
음향 기기는 전기를 소리 신호로 바꾸는 장치입니다. 따라서 원재료인 전기가 지저분하면 다음과 같은 문제가 생깁니다.
- 소리의 명료도 저하: 전기에 미세한 노이즈가 섞이면 스피커에서 “솨~” 하는 배경 소음(노이즈 플로어)이 커져 작은 소리들이 묻히게 됩니다.
- 디지털 장비의 오작동: 특히 디지털 믹서는 컴퓨터와 같아서 전기 품질이 나쁘면 갑자기 멈추거나(다운), 저장된 설정값이 엉망이 될 수 있습니다.
- 기기 수명 단축: 갑작스러운 전압 상승(서지)은 회로를 태워버리거나 부품을 빨리 노후화시킵니다.
- 전문용어 해설
- 정현파 (Sine Wave): 전기가 흐르는 가장 이상적이고 깨끗한 물결 모양의 곡선입니다.
- 비정현파: 노이즈로 인해 파형이 일그러진 지저분한 전기 상태입니다.
- 서지/스파이크 (Surge/Spike): 낙뢰나 스위치 작동 시 발생하는 순간적인 고전압 충격입니다.
- 노이즈 플로어 (Noise Floor): 기기를 켰을 때 기본적으로 깔리는 ‘솨~’ 하는 배경 잡음입니다. 전기가 깨끗하면 이 바닥이 낮아져 소리가 선명해집니다.
- THD (Total Harmonic Distortion 총 고조파 왜곡): 전기가 오염되어 파형이 일그러진 정도를 말합니다. 이 값이 낮을수록 깨끗한 전기입니다.
- SNR (신호 대 잡음비): 실제 소리 신호와 잡음의 비율입니다. 전기가 깨끗할수록 이 비율이 높아져 잡음 없는 소리가 납니다.
- 임피던스 (Impedance): 전기의 흐름을 방해하는 저항 성분입니다. 음향용 전원은 이 저항이 낮은 ‘낮은 임피던스 소스’일 때 가장 힘 있고 깨끗한 소리를 냅니다.
——————————————————————————–
2. 깨끗한 전기를 만드는 EMI/RFI 필터
전기 정수기, EMI/RFI 필터가 필요한 이유
1)사운드와 영상의 ‘순도’ 결정 (노이즈 제거)
전기 선로에는 조명 디머, 에어컨 모터, 외부 전신주 등에서 유입되는 미세한 고주파 잡음이 섞여 있습니다. 필터는 이 잡음을 걸러내어 스피커의 ‘쉬~’ 하는 화이트 노이즈를 줄이고, 영상의 물결무늬(험 노이즈) 현상을 방지합니다.
2)디지털 장비의 ‘지터(Jitter)’ 억제
불안정한 전기는 디지털 신호의 시간 축을 미세하게 흔드는 지터를 유발합니다. 필터는 전기를 정수기처럼 깨끗하게 걸러내어 디지털 믹서나 컨버터가 정확한 타이밍에 작동하게 돕습니다. 결과적으로 소리가 뭉개지지 않고 선명해집니다.
3)장비의 ‘의문사’ 방지 및 수명 연장
전기 속에 숨어있는 미세한 전압 충격(스파이크)은 장비 내부의 정밀 반도체와 콘덴서에 지속적인 스트레스를 줍니다. 필터는 이 스트레스를 차단하여 장비가 갑자기 멈추거나(다운) 수명이 짧아지는 것을 물리적으로 막아줍니다. 장비를 오래 사용하시려면 꼭 필요한 기능입니다.
EMI/RFI 필터가 내장된 주요 전기 기기
방송실 구축 시 아래 장비들을 확인하여 도입하시면 됩니다. 대형교회는 UPS를 포함 모두 필요하지만 그렇지 않는 교회는 1,2,3번의 사항을 꼭 구축하시기 바랍니다.
- 파워 컨디셔너 (Power Conditioner):
- 설명: 오로지 ‘깨끗한 전기 공급’을 위해 만들어진 전문 장비입니다. 랙에 장착하며, 강력한 필터링과 서지 보호가 핵심입니다.
- 대표 브랜드: Furman(퍼먼), SurgeX(서직스)
- 순차 전원기 (Power Sequencer):
- 설명: 장비를 순서대로 켜고 끄는 장치입니다. 최근 국산 고급형 모델들은 내부에 EMI/RFI 필터 회로를 기본 탑재하고 나옵니다.
- 대표 브랜드: MYFIX(마이픽스), LEEM(임), Inter-M(인터엠)
- 필터 내장형 멀티탭 (Noise-Cut Multi-tap):
- 설명: 일반 멀티탭처럼 생겼으나 내부에 필터 회로가 들어있습니다. 랙에 들어가지 않는 개별 장비(PC, 모니터 등)에 사용합니다.
- 대표 브랜드: APC(슈나이더), 벨킨, 파워텍, 마이픽스
- 온라인 UPS (Uninterruptible Power Supply):
- 설명: 정전 대비용이지만, ‘온라인 방식’은 전기를 새로 만들어 내보내는 과정에서 강력한 필터링 효과가 발생합니다.
전문용어 해설
- EMI: Electromagnetic Interference 전자기 방해(간섭): 전자기기에서 발생하는 불필요한 전자파 신호가 다른 기기의 작동을 방해하는 현상입니다.
- RFI: Radio Frequency Interference 무선 주파수 방해(간섭): 라디오 방송, 무전기, Wi-Fi 등 무선 통신용 주파수가 전력선 등에 침투하여 잡음을 일으키는 현상입니다.
- 지터 (Jitter): 디지털 신호가 전달될 때 시간 간격이 일정하지 않고 미세하게 흔들리는 현상. 소리가 흐릿해지는 주범입니다.
- 비정현파: 깨끗한 ‘S자’ 곡선(정현파)이어야 할 전기가 노이즈 때문에 삐죽삐죽하게 변형된 상태.
- 서지 (Surge): 낙뢰나 스위치 조작 시 순간적으로 전압이 확 튀는 현상. 장비 회로를 태워버릴 수 있습니다.
- 콘덴서 (Capacitor): 전기를 일시적으로 저장했다가 내보내며 전압을 안정시키는 부품. 열과 노이즈에 약해 수명이 정해져 있습니다.
——————————————————————————–
3. AVR vs 파워 컨디셔너
1)AVR이 여전히 유효한가?
과거 아날로그 장비들은 전압 변화에 매우 민감했지만, 최근의 디지털 믹서나 앰프는 대부분 SMPS(Free Voltage) 방식을 사용하므로 전압이 조금 출렁여도 작동에 큰 지장이 없습니다.
- AVR이 필요한 경우: 건물이 노후화되어 전압이 190V 이하로 떨어지거나 240V 이상으로 튀는 등 전압 불안정이 육안으로 확인될 때(조명 깜빡임 등). – 무겁고 고가임.
- 일반적인 경우: 전압 안정화보다는 비정현파를 만드는 노이즈 제거(EMI/RFI 필터링)와 서지 보호(Surge Protection)가 장비 보호 및 음질 향상에 더 큰 영향을 미칩니다.
2)파워 컨디셔너로 대체 가능한가?
가능합니다. 대부분의 방송 사고는 전압 강하보다 외부 노이즈나 서지(Surge)로 인해 발생하기 때문입니다. 그래서 전압은 비교적 일정하지만 노이즈와 서지 보호가 중요한 현대적 디지털 시스템에 권장합니다. 가성비와 효율 면에서 유리합니다. 다만, 일반적인 파워 컨디셔너는 전압을 ‘조정’하는 기능은 없습니다.
3)AVR 기능 포함 여부 확인 방법
파워 컨디셔너 중 ‘Voltage Regulation’ 기능이 들어간 모델을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
| 확인 요소 | AVR 기능 포함 모델 (예: Furman P-1800 AR) | 일반 파워 컨디셔너 (예: Furman M-8Dx) |
| 제품 명칭 | Voltage Regulator, Stabilizer, AVR 명시 | Power Conditioner, Surge Protector |
| 무게 | 매우 무거움 (내부에 무거운 트랜스포머 탑재) | 상대적으로 가벼움 |
| 가격 | 일반 모델 대비 3~5배 이상 고가 | 상대적으로 저렴함 |
| 상태창 | 입력 전압과 출력 전압을 동시에 보여줌 | 현재 전압(입력)만 표시함 |
| 사양서(Spec) | “True RMS Voltage Regulation” 등의 문구 확인 | “Noise Filtration”, “Surge Protection” 위주 |
요약하자면:
전압 자체가 크게 흔들리는 특수한 상황이 아니라면, 노이즈 필터링 성능이 우수한 중급 이상의 파워 컨디셔너를 도입하는 것이 가성비와 효율 면에서 유리합니다. 디지털 음향 시스템에서는 파워 컨디셔너가 더 필요합니다. 만약 예산이 허락한다면 두 기능이 합쳐진 하이엔드 모델(예: Furman의 AR 시리즈 등)을 선택하시는 것이 가장 확실합니다.
——————————————————————————–
4. 교회에서 발생하는 주요 전기 문제 유형
1)접지 불량과 ’60Hz 험’ 노이즈
오래된 교회 건물은 접지(Grounding) 시설이 제대로 안 된 경우가 많습니다. 접지가 없으면 누설 전류가 빠져나가지 못해 스피커에서 ‘웅~’ 하는 낮은 소음이 발생하며, 이는 우리나라 전력 주파수인 60Hz에서 기인합니다. (아래 재생 버튼을 누르시면 너무 자주 들었던 전기 험 노이즈를 들으실 수 있습니다.)
2)그라운드 루프 (Ground Loop)
접지가 되어 있더라도, 여러 장비가 서로 다른 콘센트에 꽂혀 접지 경로가 루프(고리) 형태가 되면 잡음을 만드는 잔류 전류는 땅으로(공통 접지를 통해) 빠져나가지 못하게 됩니다. 이렇게 되면 접지선이 있음에도 불구하고 잡음이 계속 나게 됩니다. 특히 컴퓨터와 믹서를 연결할 때 자주 발생합니다.(각각 다른 벽 전기 콘센트를 사용하거나, 애초에 전기 시공을 잘 못해 접지 선을 그리운드 루프로 만들어 버려 그렇습니다.)
3)다른 전기 설비와의 간섭
냉난방기(에어컨), 엘리베이터, 조명 디머 등은 전기를 많이 소모하며, 이 기기들이 작동할 때 심한 노이즈를 발생시킵니다. 이런 장치들과 같은 전기 라인을 공유하면 음향 시스템에 그대로 잡음이 유입됩니다. 분전반에서 전기 계통을 독립 시키거나, 아예 방송실용 소형 분전반을 따로 만드셔야 해결이 됩니다.
- 전문용어 해설
- 접지 (Ground/Earth): 기기 내부의 불필요한 전기를 땅으로 흘려보내는 안전 통로입니다.
- 그라운드 루프: 두 기기 사이의 접지 경로가 고리 모양으로 만들어 져 잔류 전류가 빠져나가지 못해 잡음이 만들어 지는 현상입니다.
- 디머 (Dimmer): 조명의 밝기를 조절하는 장치로, 음향 시스템에 매우 심한 전기적 간섭을 일으킵니다. 조명 디머는 SCR(Silicon Controlled Rectifier) 소자를 이용해 전원 파형을 잘라내어 제어하므로 심각한 고조파 노이즈와 전자기 간섭(EMI)을 발생시킵니다.
4)전기 시공에서의 문제
실력이 없는 전기 시공 업체나 자가로 전기 시공을 했을 때, 전기 시공의 원칙을 모르고 미리 설계하지 않고 현장에서 생각나는대로 시공을 하는 경우에 문제가 발생합니다.
방송용 전기를 배전반에서 독립 시키지 않거나, 음향 케이블 라인과 전원 라인을 제대로 이격시키지 않는 경우, 접지 라인을 시공을 하지 않는 경우, 접지 라인을 이리저리 연결해 그라운드 루프를 만들어 접지 효과를 없애는 경우, 조명 전기 계통과 방송 전기를 같이 사용하는 경우 등 다양한 형태로 문제를 만듭니다.
더 심한 경우는 안전 문제와 직결이 되는데 용량 부족의 전기 케이블을 사용해 화재 위험 요인을 만들거나, 로맥스 케이블 사용처럼 노화가 되면 거의 반드시 화재 가능성이 커지는 케이블을 사용하는 문제도 있습니다.
5)노트북, PC, 충전기로 인한 문제
- SMPS 방식의 한계: 노트북 어댑터와 PC 파워, 휴대폰 충전기는 모두 SMPS(Switching Mode Power Supply) 방식을 사용합니다. 전압을 변환할 때 초당 수만 번 전기를 껐다 켰다(스위칭) 하는데, 이 과정에서 고주파 노이즈가 발생하여 전원선을 타고 음향 장비로 흘러 들어갑니다.
- 접지 루프(Ground Loop): 노트북 전원과 오디오 인터페이스, 믹서의 전원이 서로 다른 콘센트에 꽂혀 있을 때, 접지 전위 차이로 인해 “우웅~” 하는 저주파 험(Hum)이 발생합니다.
- 접지 루프(Ground Loop): 노트북 전원과 오디오 인터페이스, 믹서의 전원이 서로 다른 콘센트에 꽂혀 있을 때, 접지 전위 차이로 인해 “우웅~” 하는 저주파 험(Hum)이 발생합니다.
증상별 해결 방법
| 증상 | 원인 | 해결책 |
| “찌르르~” 고주파 소리 | 노트북 어댑터/충전기 노이즈 | EMI/RFI 필터가 내장된 멀티탭에 노트북 어댑터를 단독으로 꽂거나, 어댑터를 빼고 배터리로 구동해 봅니다. |
| “우웅~” 낮은 저음 잡음 | 접지 루프 (전위차) | 다이렉트 박스(DI Box)의 ‘Ground Lift’ 스위치를 누릅니다. (가장 확실한 방법) |
| 마우스 움직일 때 소리 | PC 내부 전기 간섭 | USB 아이솔레이터(Isolator)를 사용하여 PC와 오디오 인터페이스 사이의 전기적 연결을 분리합니다. |
실무적인 예방 조치 (Checklist)
- 전원 분리: 가능하면 음향 믹서용 전원 라인과 PC/노트북용 전원 라인을 서로 다른 벽체 콘센트에서 끌어오십시오.
- 노이즈 컷 멀티탭 사용: PC와 노트북 어댑터는 반드시 필터 기능(EMI/RFI)이 강화된 멀티탭(예: APC, 마이픽스 등)에 꽂아 사용하십시오.
- 오디오 연결 시 DI Box 필수: 노트북 이어폰 단자나 오디오 인터페이스에서 믹서로 신호를 보낼 때는 반드시 스테레오 DI Box를 거쳐 밸런스(XLR) 케이블로 연결하십시오.
- 페라이트 코어(Ferrite Core) 장착: 노트북 어댑터 케이블 끝단에 원통형 자석 모양의 ‘페라이트 코어’를 감아주면 고주파 노이즈 억제에 도움이 됩니다.
——————————————————————————–
5. 전기 문제로 인한 디지털 믹서의 오작동 및 고장
디지털 믹서는 컴퓨터와 같은 정밀 기기이므로 전기에 매우 민감합니다. 전기 품질이 나쁠 경우 다음과 같은 심각한 문제가 발생합니다. 실제 저희 연구소에 디지털 믹서 오작동이나 고장으로 연락이 와 찾아가 교회들에게서 아래의 문제들이 발생했습니다.
- 지터(Jitter) 발생으로 인한 사운드 저하: 불안정한 전원에 섞인 고주파 노이즈는 디지털 신호를 처리하는 기준점인 ‘클록’을 미세하게 흔듭니다. 이 과정에서 발생하는 지터는 소리의 잔향과 질감을 뭉개뜨리고, 악기 간의 분리도를 떨어뜨려 전체적인 사운드 스테이지를 불분명하게 만듭니다. 깨끗한 전력 공급이 곧 디지털 오디오의 해상도로 직결되는 이유입니다.
- 세팅 엉킴 및 데이터 소실: 낙뢰나 갑작스러운 전압 변화(서지)가 발생하면 믹서 내부의 설정값이 초기화되거나 엉망이 될 수 있습니다.
- 시스템 멈춤 및 재부팅: 전압이 불안정하면 연산을 담당하는 DSP가 오류를 일으켜 믹서가 다운되거나 갑자기 꺼졌다 켜지는 현상이 발생합니다.
- 하드웨어 파손: 과전압이 유입되면 믹서 내부의 입력 보드나 전원 회로가 완전히 타버려 고가의 수리비가 발생할 수 있습니다.
- 디지털 연결 끊김: 스테이지 박스와 믹서를 연결하는 디지털 라인이 전기 노이즈의 영향을 받으면 소리가 끊기거나 지직거리는 잡음이 섞입니다.
- 전문용어 해설
- 서지 (Surge): 낙뢰나 전기를 사용하는 장비 스위칭 시 발생하는 순간적인 고전압 충격입니다.
- DSP (Digital Signal Processor): 디지털 믹서의 ‘두뇌’ 역할을 하는 연산 장치입니다.
——————————————————————————–
6. 총정리: 고해상도 음향을 위한 공학적 해결 방안
1)음향 전용 독립 전원 및 분전반 구축
건물 메인 전원에서 음향 시스템만을 위한 별도의 차단기와 배전반을 만들어야 합니다. 특히 강단 위의 전자 악기들도 방송실과 동일한 전원을 사용해야 전위차로 인한 잡음을 막을 수 있습니다. 강단의 벽 전기를 사용하거나 선풍기 등을 같이 사용하게 되면 잡음이 쉽게 전체 음향 시스템으로 유입이 됩니다. 따라서 독립시킨 방송실의 전원에서 강단까지 전원 케이블 시공을 해야 합니다.(당연히 접지 포함) 이 전기는 다른 전기 장비를 연결하지 말고 오직 강단쪽의 음향 기기와 전자 악기, 찬송가 반주기, 발표용 노트북만 연결하여야 합니다.
2)스타 접지 (Star Grounding) 방식 적용
모든 음향 기기의 접지선을 한 점으로 모으는 스타 접지 방식을 사용하여 기기 간의 전위차를 없애고 그라운드 루프를 근본적으로 차단합니다.
배전반에 원 접지선이 들어오고 방송실 및 강단까지 음향 전용 라인 포설 공사가 정식으로 되고, 음향 기기들이 랙에 장 설치가 되면 자동으로 스타접지가 형성이 됩니다. 이는 교회의 기본 전원 공사가 잘 되어있고, 음향 시스템을 음향 시공 업체가 제대로 시공을 했다면 문제가 되지 않습니다. 그래서 제대로 된 업체는 교회 방문 시 반드시 배전반을 확인하고 시공 설계에서 전원 라인 시공 설계를 합니다. (이런 것을 하지 않는 업체는 실력이 없으니 배제하시기 바랍니다.)
3)파워 컨디셔너 및 UPS 도입
- 파워 컨디셔너: 대부분의 교회에 파워 컨디셔너를 사용하시기를 추천드립니다.
유입되는 전기의 노이즈를 걸러내고 전압 스파이크와 서지로부터 디지털 믹서와 무선 마이크 수신기의 고장과 오작동을 막기 위해 필수입니다. 전자 기기를 많이 사용할 수록 전압 스파이크가 생길 확율이 높아지니, 소중한 음향 장비를 오래 잘 사용하시려면 꼭 설치하시기 바랍니다. - 온라인 이중 변환 UPS: 방송국, 공연장, 대형 교회에서는 정전 시 고가의 장비를 보호하고 일정 시간 동안 방송을 유지할 수 있게 UPS를 사용합니다. 이는 장비를 보호할 뿐만 아니라, 들어오는 전기를 완전히 새로 만들어 가장 깨끗한 상태로 장비에 공급합니다.(입력된 교류(AC)를 직류(DC)로 바꾼 뒤, 다시 정교한 사인파 교류(AC)로 재생성해 깨끗한 전기를 만듭니다.)
입력 전압의 노이즈, 주파수 변동, 전압 강하를 완벽하게 차단하고 일정한 전기를 공급합니다.
이 UPS 내의 배터리는 3년마다 교체해 주어야 성능과 안전이 유지가 됩니다. 너무 오래 교체를 하지 않고 사용하면 화재 위험이 높아집니다.
4)DI 박스(다이렉트 박스) 활용
전자 악기나 컴퓨터에서 나오는 불안정한 신호를 음향 시스템에 맞게 변환해주며, 접지 루프로 인한 잡음을 끊어주는 역할을 합니다.
- 전문용어 해설
- 파워 컨디셔너: 전기를 정화하고 서지로부터 장비를 보호하는 장치입니다.
- UPS (무정전 전원 공급 장치): 정전 시에도 전원을 공급하며 전압을 안정화하는 장치입니다.
- DI Box (Direct Box): 전자 악기 신호를 믹서 전송에 맞게 밸런스 타입으로 변환하고 잡음을 차단하는 필수 장치입니다.
5)서지 보호(Surge Protection) 기능과 EMI/RFI 필터 내장 멀티탭, 순차 전원기 사용
합선, 낙뢰 등으로 인한 전기 충격은 음향 시스템 전체를 완전히 고장나게 만들기도 합니다. 특히 개활지 주변의 교회는 낙뢰 문제가 흔합니다.
따라서 서지 보호 기능이 필요합니다.
비정현파가 만들어지지 않게 EMI/RFI 필터가 내장된 멀티탭을 사용하면 잡음 방지 뿐만 아니라 음질도 좋아집니다. 게다가 기기 내부 부품들이 받는 ‘보이지 않는 스트레스’를 획기적으로 줄여주기 때문에 기기 수명도 많이 늘어납니다.
——————————————————————————–
7. 그 외 주의할 점
로맥스(CVF) 케이블에 의한 화재
로맥스 케이블
로맥스 케이블 롤오래된 교회나 시골 교회에서 흔히 쓰는 흰색 납작한 로맥스 전선은 시간이 지나면 피복이 딱딱하게 굳어 부서집니다(경화 현상으로 햇빛에 노출되면 매우 빠르게 경화됩니다.). 이는 합선 및 화재의 직격탄이 됩니다. 불이 나지 않더라도 합선으로 인한 서지 발생으로 기기들이 고장나기도 합니다. 또한 접지선이 없어 음향 잡음의 원인이 되기도 합니다.
정말 흔하게 사용하는 전선이 큰 문제를 일으키리라고 생각을 못하셨을텐데, 만약 이 케이블이 확인된다면 설마라고 하지 마시고 꼭 접지선이 내장된 VTCF 3C등의 전선으로 신속히 교체를 하시기 바랍니다.
——————————————————————————–
요약 및 제언
교회 음향의 잡음을 해결하고 고가의 디지털 장비를 오래 안전하게 사용하기 위해서는 전기 접지 확인과 전용 전원 공사가 시급합니다. “비싼 장비를 샀는데 왜 소리가 안 좋을까?”라는 고민의 답은 대부분 ‘전기’에 있습니다. 저희 연구소를 통해 상태를 점검받으시고, 필요한 보호 장비 구입 및 교회 음향을 위한 전기 공사를 받으시길 권장드립니다.